В процессе работы на кирпичном заводе столкнулся с проблемой. Для измерения температуры в печах используется термопара ТХА. Диапазон термератур до 1200 градусов. Однако термопара дает только 600, хотя в печи намного больше. Датчик (преобразователь мВ в градусы) отградуирован в соответствии с паспортом. Есть подозрение на то, что часть термопары находится вне печи и происходит переток тепла от места спая к этой части. Вследствие этого место спая охлаждается и термоэдс становится меньше. Термопара местом спая касается кирпича (то есть измеряется температура кирпича, а не воздуха в печи). Подскажите, пожалуйста, в чем приичина.
Что, никто не знает в чем причина?
AlexPetrov
14.9.2007, 19:22
1. Заменить датчик. Так мы удостоверимся в не- или исправности термопары.
2. Попробовать изменить местоположение датчика, добиваясь его максимального проникновения в контролируемую среду. Либо обеспечить хорошую термоизоляцию участка стержня, находящегося вне печи.